Voila je suis au stade de fabrication du tableau électrique mais avant tout je me pose une petite question :

dois je mettre un tige en inox dans le bac reliée a la terre

merci pour vos conseil de pro bien sur (patmax et kristophe ) ##06 ##06

2default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 18:25

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
dans l'eau de mer se serait plutôt du itane ou du carbone. mais ne pas laisser ce genre de mise a la terre lors d'une absence ... sinon une coupure pourrait se produire alors que un seul appareil en fuite dans un bac ne présente pas de danger temps qu'on ne plonge pas la main dans le bac et priverais le bac de brassage et d'éclairage pour rien.

3default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 18:26

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
@BadMarmotte a écrit:dans l'eau de mer se serait plutôt du itane ou du carbone. mais ne pas laisser ce genre de mise a la terre lors d'une absence ... sinon une coupure pourrait se produire alors que un seul appareil en fuite dans un bac ne présente pas de danger temps qu'on ne plonge pas la main dans le bac et priverais le bac de brassage et d'éclairage pour rien.

Ce que je voulais donc savoir si c'est obligatoire de le mettre ?

4default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 18:30

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
obligatoire non je suis encore vivant sans. et mes amis professionnelle ne le font pas. mais la sécurité ne tue pas ... tu peux mètre un système a la terre avec un interrupteur que tu peu enclencher quand tu as besoin de toucher l'eau et le reste du temps ouvrir le circuit de terre pour eviter que ça coupe pour rien.

J'ai lu que certaine espèces tel que les requins avait besoin d'une terre pour pas être perturbé mais ça doit rester des cas exceptionnel et ça n'a rien avoir avec des risque de sécurité électrique dans ce cas .

Edit : Si tu fais un tableau spécial aquarium tu peux mettre en tête un différentiel 10mA si il y'a un problème tu prendra une tite châtaigne avant la coupure mais tu reste sous la limite dangereuse.



Dernière édition par BadMarmotte le Mer 6 Fév 2013 - 18:36, édité 1 fois

5default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 18:34

kristophe


Membre : Accro
Membre : Accro
Non pas besoin.

##27

6default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 18:49

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
en plus j'y pense après coup : si le courant de fuite est trop faible pour le déclenchement des équipements avec une terre dans le bac l'eau va être électrisé et je pense que certain coraux n'aimeraient pas du tout.

Donc définitivement : mise a la terre non . protection différentiel 10mA oui

7default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 19:57

patmax


Modérateur
Modérateur
Perso j'ai fais comme BadMarmotte protégé avec différentiel dans le tableau, je crois que c'est largement suffisant.

8default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 20:15

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
Ben en fait j'ai mis 6 prises avec un disjoncteur de 16A par prises avec un disjoncteur différentiel 40A 30ma A donc c'est pour je laisse tomber pour la tige sur la terre vous me certifie que ça risque rien pour les enfants ##17

9default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 20:19

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
le différentiel 30mA normalement tu en a déjà un qui protège l'ensemble de ta maison si elle répond aux normes actuel un plus sensible aurait été mieux mais même en 30mA la redondance n'est pas inutile si un venait a ne pas fonctionner l'autre déclencherait.

10default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 20:53

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
vous en pensez quoi patmax et kristophe ?

mais tu penses a quoi comme différentiel badmarmotte ?

11default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 20:57

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
10mA a ce niveau de sensibilité on est censé écarté tout courants de fuite dangereux
a 30mA tout dépend du temps que met le différentiel a couper. avec un bon il y'a peu de risque d'électrocution juste une petite électrisation.
avis d'un électrotechnicien de formation qui as déjà pris pas mal de châtaigne ^^

12default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 21:31

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
donc pour toi il me faut un 10 ma ? pour pas avoir de risque de châtaigne avec les enfants surtout

13default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 21:37

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
@manolo a écrit:donc pour toi il me faut un 10 ma ? pour pas avoir de risque de châtaigne avec les enfants surtout

c'est le plus sur, après la NFC qui régit les habitations n'impose que 30mA ampère maintenant. 30mA est considéré comme pas dangereux et tolère plus de machine chinoise pas toujours parfaite qui font des micro fuite a la terre. avec tout ce qu'on branche dans notre maison toute les micro fuite ajouté les une aux autres ferait toujours disjoncter avec un 10mA mais quand on réalise un circuit spécialisé on peu se permettre sur les chantier par exemple on utilise de plus en plus des 10 pour protéger les ouvriers

14default Re: Conseil electrique le Mer 6 Fév 2013 - 21:38

walioun


Conseiller
Conseiller
@manolo a écrit:.......j'ai mis 6 prises avec un disjoncteur de 16A par prises avec un disjoncteur différentiel 40A 30ma A .................

Bonsoir Manolo,

Il serait étonnant que ton disjoncteur général soit supérieur à 40 A !... ##17.

Sauf bien sur si tu as un grand appartement !.

Ceci dit, si quelque chose peut être mis à la terre par sécurité, c'est le capot, si il est métallique, soit la tôlerie des ballasts.

15default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 8:43

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
@BadMarmotte a écrit:
@manolo a écrit:donc pour toi il me faut un 10 ma ? pour pas avoir de risque de châtaigne avec les enfants surtout

c'est le plus sur, après la NFC qui régit les habitations n'impose que 30mA ampère maintenant. 30mA est considéré comme pas dangereux et tolère plus de machine chinoise pas toujours parfaite qui font des micro fuite a la terre. avec tout ce qu'on branche dans notre maison toute les micro fuite ajouté les une aux autres ferait toujours disjoncter avec un 10mA mais quand on réalise un circuit spécialisé on peu se permettre sur les chantier par exemple on utilise de plus en plus des 10 pour protéger les ouvriers

merci pour tes conseils par contre je voulais s'avoir quel ampérage pour un 10 ma ##21 ?

16default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 9:05

walioun


Conseiller
Conseiller
Salut,

La réglementation actuelle, impose sur des travaux neufs, des "maxi de coupure" en fonction de l’endroit ou se trouve l'installation.

Un disjoncteur d'appartement n'as pas les même critères qu'un disjoncteur de parking ou de caves !.

La coupure est une chose l'Ampérage de protection une autre.

Tu peut garder un 30mA, mais ramené l'Ampérage total à ce que tu protège, donc l'addition des pompes, éclairages et autres, ce qui ne devrait pas donner une grosse intensité !. ##17

PS : Mon disj. général d'appartement, a une coupure beaucoup plus élevé que 30Ma, car il a 50 ans, et seul EDF peut le changer ou imposer son remplacement, car il est plombé.

17default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 9:25

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
walioun :
on parle pas de disjoncteur mais de différentiel avec 30mA sur le disjoncteur EDF tu pourrais pas utiliser grand chose ^^30mA c'est pas un déclenchement de surcharge dans notre cas mais de sensibilité au courant de fuite. Les 30mA s'installe après le disjoncteur de EDF qui lui s'occupe surtout de disjoncter si tu consomme plus que ton abonnement et pas de protéger une personne

manolo :
moi j'utilise un Interrupteur différentiel 10mA 16A type A,
type A pour protéger des composante de courant continue.
16A ça tout dépend de l'intensité usuel que tu as besoin pour ton circuit aquarium.

18default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 9:52

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
@BadMarmotte a écrit:walioun :
on parle pas de disjoncteur mais de différentiel avec 30mA sur le disjoncteur EDF tu pourrais pas utiliser grand chose ^^30mA c'est pas un déclenchement de surcharge dans notre cas mais de sensibilité au courant de fuite. Les 30mA s'installe après le disjoncteur de EDF qui lui s'occupe surtout de disjoncter si tu consomme plus que ton abonnement et pas de protéger une personne

manolo :
moi j'utilise un Interrupteur différentiel 10mA 16A type A,
type A pour protéger des composante de courant continue.
16A ça tout dépend de l'intensité usuel que tu as besoin pour ton circuit aquarium.

ben écoute il aura 2 pompes de brassage , un écumeur , un chauffage, une rampe de 4*39 t5 donc je pense que 16 A ca devrais allée qu'en penses tu ?

19default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 10:02

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
Oui

20default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 10:06

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
Parfait alors pour résumer pas de tige relié a la terre dans le bac et je met un disjoncteur différentiel de 16A 10ma ##06

je viens de regarder ça coute plus cher qu'un 40A 30ma ##22

21default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 11:26

BadMarmotte


Membre : Régulier
Membre : Régulier
oui plus le matériel est pointu plus c'est cher. et sur les appareils de sécurité c'est comme les cordes en escalade il faut pas trop chercher a faire des économies de ce coté là sinon autant pas en mettre ^^

mais ont est loin des précautions que on utilise en HauteTension ^^

22default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 11:46

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
@BadMarmotte a écrit:oui plus le matériel est pointu plus c'est cher. et sur les appareils de sécurité c'est comme les cordes en escalade il faut pas trop chercher a faire des économies de ce coté là sinon autant pas en mettre ^^

mais ont est loin des précautions que on utilise en HauteTension ^^

##05

23default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 15:58

patmax


Modérateur
Modérateur
Si c'est tout se que tu as sur le circuit même avec 10A tu as largement assez, avec 10A tu peux
consommer 2.200w.

24default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 16:10

manolo


Membre : Habitué
Membre : Habitué
@patmax a écrit:Si c'est tout se que tu as sur le circuit même avec 10A tu as largement assez, avec 10A tu peux
consommer 2.200w.

mais tu penses qu'il me faut donc un 10A et combien de ma ?

25default Re: Conseil electrique le Jeu 7 Fév 2013 - 16:20

patmax


Modérateur
Modérateur
Chez moi j'ai un différentiel de 30 ma et un disjoncteur de 10A mais tu peux mettre un 10ma que je trouve pas vraiment nécessaire et un 16A. De toute façon c'est le différentiel qui va sauter si un cour circuit ou une perte.